> 文章列表 > 干式变压器制造标准

干式变压器制造标准

干式变压器制造标准

干式变压器的制造标准主要包括以下几个方面:

1. 绝缘材料等级 :

A级绝缘材料:最高温升小于60K,极限工作温度105℃;

E级绝缘材料:最高温升小于75K,极限工作温度120℃;

B级绝缘材料:最高温升小于80K,极限工作温度130℃;

F级绝缘材料:最高温升小于100K,极限工作温度155℃;

H级绝缘材料:最高温升小于125K,极限工作温度180℃;

C级绝缘材料:最高温升小于150K,极限工作温度220℃。

2. 温升限值 :

线圈在不同绝缘材料下的温升限值有明确的规定。

3. 使用环境要求 :

包括极端最高温度、最低温度、最热月和最冷月的平均气温、年平均温度日较差和年平均大气压等。

4. 额定值和一般要求 :

包括额定容量、额定电压、相数、频率、绝缘等级、冷却方式、绝缘水平、承受短路能力、铭牌、温升限值、气候、环境和燃烧性能等级、抗震特性、试验、偏差、防止直接接触的保护、外壳防护等级、接地端子等。

5. 其他技术要求 :

高压线圈使用高强度漆包铜线绕制,低压绕组使用铜箔;

局部放电量应小于或等于5PC;

额定容量范围通常为SC(B)10-1000/10kV,1000kVA。

6. 标准和规范 :

GB 1094.1-1996 电力变压器 第1部分 总则;

GB 1094.11-2022 干式变压器的术语和定义、运行条件等。

7. 环保和节能要求 :

应优先选用经国家鉴定、技术先进、节能、符合环保规定的定型产品。

8. 其他相关标准 :

GB6450-1986 三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件;

ZBK41003-88 外壳防护等级;

GB4208 电力变压器。

以上标准规定了干式变压器的制造、设计、测试、安装和维护等方面的要求,确保变压器的安全、可靠和经济性。需要注意的是,随着技术的发展,相关标准可能会更新,因此在实际制造过程中应以最新的国家标准为准。

其他小伙伴的相似问题:

干式变压器试验的具体标准有哪些?

干式变压器最新的国家标准是什么?

10kv干式变压器的特定要求有哪些?